编辑
引用
管理
无聊5
我公司一台380KW的球磨机一启动就跳真空是怎么回事啊 630的变压器 时间设定25秒 水阻软起柜
13-09-07 21:13
1楼
编辑
引用
管理
1798912015
时间设定短一点试试。15秒左右吧。
13-09-07 21:55
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
过流导致真空接触器断开吧,空载试试?
13-09-07 23:50
3楼
编辑
引用
管理
胡伟华
本身球磨机带负荷时启动电流很大,你看一下水阻软启柜的短接(星三角的)铜排螺丝会不会松动出现跳火现象。再检查一下电解液浓度,这些对启动都有影响
13-09-08 00:20
4楼
编辑
引用
管理
胡伟华
你是水泥球磨机吗?如果时的话,你要检查高低压稀油站,高压是否正常,磨机高压不正常的话磨机启动负荷也要大
13-09-08 00:25
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
请问高低压稀油站是干什么的
13-09-08 12:23
6楼
编辑
引用
管理
hongmei
是老设备还是新安装的?电机没问题的话测一下水阻,算一下启动电流,在测试一下真空断路器过流动作电流就知道答案了。
13-09-08 22:46
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
电流太大了
13-09-09 06:27
8楼
编辑
引用
管理
无聊5
空载可以启动..
13-09-11 22:25
9楼
编辑
引用
管理
无聊5
可以详细介绍一下怎么测水阻吗??是新设备..