zqqyk
请求大师们为我的变频器驱动板维修支招。我的逆变模块是ABB公司的IGBT FS450R12KE3/AGDR-61C。空载上电检测一直报2340,电源模块主板和联线是好的。
13-09-06 14:33
1楼
编辑
引用
管理
zqqyk
为了测试逆变驱动板的好坏,在整流,开关电源,主板CPU都己测试正常的情况下。驱动板单独上电,因IGBT没连上所以逆变上下臂为开路状态。试了EU,EV,EW与板n-相连上电电后正常,当按启动后还是报逆变模块故障或逆变模块与CPU连接故障。ABB这块驱动板上面的元器件很好。型号为FS450R12KE3/AGDR-61C。希望大师们能提供此驱动板的维修图,或提供没有此板在没IGBT下的上电测试的接线方案。谢谢。
13-09-06 19:09
2楼
编辑
引用
管理
576187527
不会
13-09-06 20:01
3楼
编辑
引用
管理
zqqyk
http://ci.baidu.com/P7TfatwWAO
13-09-07 00:37
4楼
编辑
引用
管理
zqqyk
驱动板的外形照片和实测的板上主要元器件图,大师们看看能否勾出大概的维修图。
http://ci.baidu.com/358ZPPJFV6
http://ci.baidu.com/Pei9X33dON
13-09-07 08:16
5楼
编辑
引用
管理
韩彪
换模块吧,搞过ABB800的682A的报2340过流,三个一起换,ok了
13-09-08 23:24
6楼
编辑
引用
管理
zqqyk
呵呵,总算找到问题了,是驱动板上的V2,V3,V4三个三极烧了,只有米粒这么大,换这个件还要练点小功夫哟。如大师们有好方法请指点。先谢谢大家了。
13-09-09 09:30
7楼
编辑
引用
管理
ahljj
不会
13-11-28 11:29
8楼
编辑
引用
管理
zhy99098
谢谢楼主, 又学习了,请教下测试是怎么接线的啊
13-12-19 22:35
9楼
编辑
引用
管理
921459633
测试屏蔽欠压和模块驱动保护就行。