登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:24V光电开关串联电压下降
点击:2258 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主怎么接的线?
http://zhidao.baidu.com/link?url=zcjqCBJCX1fo7zBwb5onNdM7mi8ALP0d56xNLLjpTxNTMosoJdlZYCJq5QXuTj6Rg7VB4hv3zCKlZXp-4Ks0tq
13-09-07 23:55
21楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
楼上的两个接近开关串联工作,是不是NO,无极性2线制接近开关?
对于楼上的两个3线制的接近开关串联的问题,是NPN型的么?
13-09-08 00:21
22楼
编辑
引用
管理
450767466
我采用的是这位师傅的第一种接法,只不过是需要中继专220,为设备启动提供必要条件。
最后修改:
2013/9/8 16:55:01
13-09-08 16:49
23楼
编辑
引用
管理
450767466
有极性,接反不工作
13-09-08 16:50
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这样做,有一个问题,那就是光电开关受光要充分,让其开关完全导通才行,否则两个开关的压降要影响负载电压。
最后修改:
2013/9/8 17:10:38
13-09-08 17:10
25楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
接近开关接触得比较多一些,光电开关还没接触过,过来学习一下。。。。。
13-09-08 20:00
26楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉接线不对
13-09-09 10:32
27楼
编辑
引用
管理
450767466
为什么压降降这么多?
13-09-09 16:41
28楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你把两个传感器各自的光源光源拿过来直接对着各自的传感器,看看是不是压降就低了?如果还照旧,那是床干起的问题或是电路上有错误。
13-09-09 17:36
上一页
上一页
工控新闻
优必选与本田贸易在人形机器人与无人车领域达成战略合作
明德智能机器人正式落户广州
罗克韦尔自动化受邀出席首届海洽会,为中企出海注入“全球智慧”
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
图尔克IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
做人形机器人,不是拼人头:马斯克与王兴兴正在改写规则
启智机器人与大昌科技达成战略合作 共筑智能制造新生态
茵梦达(上海)电气传动设备获认定为“全球研发中心”
更多新闻资讯