两个没有任何问题的24V光电开关,当两个开关串联使用时为什么输入24V,输出只有17V?继电器指示灯亮,触点不动作?
13-09-05 16:34
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
电压低了
13-09-05 18:02
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
你串联啊,电压不够啊
13-09-05 18:20
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
光电开关(包括接近开关)不能串联使用。
13-09-05 18:44
4楼
编辑
引用
管理
576187527
引用
gzg_00
在 2013/9/5 18:20:33 发言
【内容省略】
13-09-05 20:56
5楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
串联不是分压了吗
13-09-06 15:48
6楼
编辑
引用
管理
mgl03281270
可能界线有问题吧,串联只是信号相串,电源线还是并接的,不会出现降压现象的。
13-09-06 16:16
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
怎么串联的?拿出连接图看看。
13-09-06 16:23
8楼
编辑
引用
管理
450767466
我用的是两芯的,为什么降压这么大?
13-09-06 16:39
9楼
编辑
引用
管理
laozhou123
光电开关电源应该并联用啊
13-09-06 17:34