   我这里的一个KINCO的ED430 LA-G-000伺服驱动器的Rs485通讯接口无法通讯,检测为坏掉,我想问一下,485通讯接口我自己能否更换,如果更换需要注意什么?我在问一个问题,这个伺服驱动器有两层电路板,可否整体更换上层带端口的电路板。谢谢!
附件 b2b_20120128033504978739_480.jpg
13-09-05 00:34
可以更换接口芯片!
13-09-05 10:30

引用 jamsonwo 在 2013/9/5 10:30:02 发言【内容省略】

接口芯片是需要焊接替换还是插拔芯片替换。
13-09-05 12:11
3楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-05 22:08
谢谢大家,我们到了一个新备件,重新传程序后已经正常使用。
稍后有时间我会把那个坏的拆卸看看!