主题:科润变频器故障

点击:1360 回复:5

  如题  acd200变频器
      只要一启动设备  就显示u 01故障码
      现在负载已撤  就一个输入线 和电源线
      已参照手册描述 进行相关操作  均不正常
      现怀疑  是不是变频器的故障
      希望得到大家的宝贵支持
13-09-04 14:12
记好原来设置的参数,检查输入电压是否正常,恢复出厂值,若不能解决问题,可以断定为变频器故障
13-09-04 17:44
谢谢你了
13-09-06 08:12

引用 xinjitmzy 在 2013/9/6 8:12:09 发言【内容省略】

不知道问题  现在你处理好了没
13-09-07 13:49
先查下故障代码什么意思吧
13-09-07 17:20

引用 caojie0723 在 2013/9/7 17:20:13 发言【内容省略】

根据我的经验是  加速过流
13-09-12 10:22