主题:USB通信不稳定
点击:1487 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
本人遇到一个现象,欧姆龙CPM1A-40CDR-A用USB转换线连接手提电脑(没有COM口),本手提电脑编写的程序下载至PLC连线监控基本不掉线,而非本手提电脑编写的程序下载至PLC连线监控经常掉线,有时死机现象,是不是软件版本不同造成,请各位大侠解释一下,谢谢
13-09-02 17:32
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
驱动问题
13-09-02 20:01
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
现在的232-USB转换电缆有很多不稳定的
13-09-03 06:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只能说你用的通讯线质量太差;
13-09-03 08:58
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
笔记本抗干扰不好也容易出问题
现在很多电脑的质量一般
普遍不如以前的电脑。
13-09-03 09:01
5楼
编辑
引用
管理
我是大海
可以换一种试试,我用的是cs1w-cif31,用的还可以。
13-09-06 10:32
6楼
编辑
引用
管理
我是大海
价格不是太高
13-09-06 10:32
7楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
以前xP系统很少发生,现在为Win7的32位系统,操作系统是否会有影响?
13-09-06 15:33
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
同样是这条线换一个松下PLC插头连接松下FP-X系列PLC没有发生断线现象,能说线的质量差吗?
13-09-06 15:44
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
fsjnzhouyan
在 2013/9/6 15:44:17 发言
【内容省略】
你的意思是2条线组合,1.USB-RS232 2.PLC--RS232
这样的话,多问句,你用的连欧姆龙PLC多少钱买的?100为坎。
13-09-06 16:28