登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:win7系统读出plc程序会出错吗

点击:422 回复:6

我的FX1N系列plc的有一个输出继电器坏了,换了一台同型号的plc,在从原plc中读出程序后检查程序发现有错误,原来的plc是能够工作的,只不过有一个输出继电器坏了,程序应该是没有问题的,为什么我用笔记本电脑读出程序检查的时候会出现错误呢?我的笔记本电脑装的是win7系统,难道这个系统不支持吗?
13-09-01 18:02
顶一下,期待有解。
13-09-01 19:41
发现什么错误?
13-09-01 20:04
在执行程序检查的时候,出现了二重线圈的错误,但是我又没有改写过程序
13-09-01 20:36
呵呵;双线圈输出,不必理会;
13-09-01 20:46
双线圈输出会影响程序的执行吗?会不会出现程序不执行的情况?
13-09-01 21:07
双线圈会影响程序的执行结果
13-09-01 21:38

工控新闻