主题:西门子PLC200数字量能够响应5V的开关量信号吗?若是不能该怎么解决呢
点击:336 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
永远的朋友
现在有一台水质硬度检测仪,当水质硬度超标时,该仪器会发出一个开关量信号,我想用这个信号给PLC,然后控制电动阀门的关启。
13-09-01 13:45
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
西门子的S7系列PLC的开关量输入应该是DC24V的,你的输入信号如果电压幅值不够,加一级三极管驱动,即可把5V电压平移到DC24V上了
13-09-01 16:08
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
加个中继吧
13-09-01 21:47
3楼
编辑
引用
管理
576187527
我也觉得中继可以
13-09-01 21:54