主题:帮忙解决一下:一个污泥浓度仪表 在中控PC上没有显示
点击:339 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
li15105635875
污水处理厂!一个污泥浓度仪表 在中控PC上没有显示 现场仪表上有显示 检测仪表输出端口有8MA!
最后修改:
2013/9/2 9:01:15
13-09-01 13:01
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
再到线的这一端测,有没有8MA
13-09-01 16:28
2楼
管理
tjbily234
该帖内容不符合相关规定!
13-09-02 10:29
3楼
编辑
引用
管理
dlr
说明变送器是有信号送出的,检查至PC端的接线,A/D转换、放大等部位。
13-09-02 12:10
4楼
编辑
引用
管理
qinhya
用过程测试仪试一下!
13-09-02 14:19
5楼
编辑
引用
管理
1506004720
检查 是否做好屏蔽 是否有电磁干扰 采集接入端是否接触不良 测量时需要断开一个点进行准确测量 是否模拟量输入模块故障
13-09-02 21:04