登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:继电器输出型的S7-200 PLC输出高速脉冲的小实验

点击:1056 回复:3

inter938:为了做高速输出实验,把一个老版的S7-200 CPU拆开了,将Q0.0的继电器直接从电路板取下来,再把接继电器线圈的焊盘焊两根线引出接输入I0.0和对应的M端子,程序上做Q0.0发脉冲给I0.0的高速计数器0以模式0计数,再在10毫秒定时中断中读高速计数器0的前后差值,我实验到了50KHZ,超过了手册给的20KHZ输出和计数频率。jerry:你拆的CPU是什么型号的。
winter938:214-1BD22-0XB0,老版美国生产的。
13-08-30 22:22
这个不是什么新技术,干过的人很多;表情
13-08-31 09:55
程序越长频率便越低。
13-08-31 10:28
在保的PLC没人敢这样折腾。
13-08-31 14:03

工控新闻