主题:求助 S7-300开关量输入模块前连接器

点击:333 回复:3

厂里的S7-300开关量输入模块前连接器一个接线端子坏了,在网上找了半天也没找到,模块型号为321-1BL00-0AA0。请问40针的前连接器392-1AM00-0AA0能用吗?
13-08-28 21:33

引用 wang4370 在 2013/8/28 21:33:55 发言【内容省略】

可以使用。
Good Luck~
13-08-28 21:50
没问题的
13-08-28 22:10
多谢两位不吝指教。
13-08-29 20:46