主题:求助 S7-300开关量输入模块前连接器
点击:333 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wang4370
厂里的S7-300开关量输入模块前连接器一个接线端子坏了,在网上找了半天也没找到,模块型号为321-1BL00-0AA0。请问40针的前连接器392-1AM00-0AA0能用吗?
13-08-28 21:33
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
wang4370
在 2013/8/28 21:33:55 发言
【内容省略】
可以使用。
Good Luck~
13-08-28 21:50
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
没问题的
13-08-28 22:10
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
多谢两位不吝指教。
13-08-29 20:46