请问C251  K10000这个10000是A.B相即是X0.X1输入脉冲的总和是吗,A.B之间一定要相差90℃吗
13-08-28 18:55
不会呵呵
13-08-28 19:03
呵呵;那你想A、B相差多少度?
13-08-28 19:34
是90度
13-08-28 20:31
这个90度是指方波的90度,80度也行,就是正方转不对称了,反转就变100度了。看看编码器说明书。
13-08-28 20:49