主题:空开跳脱
点击:653 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
450767466
请教各位师傅:两台5.5KW的电机,选用25A的接触器,最大电流18A的空开,通电后为什么运行一段时间后空开才跳掉。
13-08-28 18:39
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
空开选小了
13-08-28 19:55
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
谁给你选的空开?
13-08-28 20:28
3楼
编辑
引用
管理
guai_0322
应该选大于25A的断路器
13-08-28 20:34
4楼
编辑
引用
管理
mgl03281270
两台5.5KW的马达工作电流将近29A,应该选择大于30A的断路器
13-08-29 10:34
5楼
编辑
引用
管理
450767466
谢谢各位师傅了。
13-08-29 18:36
6楼
编辑
引用
管理
450767466
电流有这么大吗?
13-08-29 18:37
7楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
5.5的电机电流就有11A了 空开是小多了 怎么还有18A的空开啊?
13-08-30 09:20
8楼
编辑
引用
管理
laozhou123
2*11A超了呀
13-08-30 17:12
9楼
编辑
引用
管理
mgl03281270
2×11A,那天算错了