主题:fanuc oi-md报警“SV438"(Y)
点击:3608 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
yonglixing
如标题:fanuc oi-md报警“SV438"(Y)
13-08-27 21:17
1楼
编辑
引用
管理
dizang
什么情况下出的 突然加减速时出的吗 还是缓慢加减速时也出?
13-08-27 22:06
2楼
编辑
引用
管理
yonglixing
开机时出现
13-08-28 07:47
3楼
编辑
引用
管理
yult
检查Y伺服电动机和动力线是否绝缘和接地,要不就是伺服放大器坏了。
13-08-28 20:49
4楼
编辑
引用
管理
yonglixing
电机进水了