主题:宁茂18.5KW变频器奇怪故障

点击:801 回复:6

宁茂18.5KW变频器,修好空载正常(主回路接了一支灯泡),拿掉灯泡,换上110A熔断器(不是原装的),上电差不多10秒不到(没有运行),就碰的一声响,断电检查,刚装上的保险炸掉了,其它正常,又装回2A的保险通电空载试机,输出各方面都正常,不知道各位大师们有没有碰到这种故障,我是第一次碰到,希望大家来指教下,交流下~~~~~
13-08-27 10:12
可能是IGBT内部短路造成的吧,修之前是什么故障啊
13-08-28 19:26
你后来是带的电机吧,那就检查电容,看看充放电正常不
13-08-28 23:58
你后来是带的电机吧,那就检查电容,看看充放电正常不
13-08-28 23:58
修之前整流模块炸掉,保险也烧了
13-08-30 19:29
都是空载试机的
没有带电机
13-08-30 19:29
检查电容充电回路,是否接触器粘结导致充电电流过大引起的。
13-08-30 22:14