主题:求助,MR-J2S-100A故障报警:AL37
点击:1113 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wzdo330
恢复更改参数后还是报警AL37 , 观察后发现故障驱动器的数码管中间像小数点一样的东西不断闪(包括更改参数时),其他正常的驱动器就没有这个小点。请问大侠,什么原因造成的。谢谢
13-08-27 08:43
1楼
编辑
引用
管理
wzdo330
顶上去
13-08-28 15:07
2楼
编辑
引用
管理
wzdo330
怎么没有人啊
13-08-29 09:55
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
将参数恢复出厂状态,初始化还是这样?
13-08-29 23:40
4楼
编辑
引用
管理
wzdo330
如何将参数恢复出厂状态?初始化? 谢谢
13-09-02 10:48
5楼
编辑
引用
管理
6021368
三菱伺服软件SETUP161E。可以用这个软件恢复到出厂值。
可能是主回路和控制回路的接线的问题。
13-09-02 14:56
6楼
编辑
引用
管理
wzdo330
谢谢,已经恢复
13-09-02 17:32