主题:三菱FR-F740-15K-C9问题,报警E.ECT

点击:662 回复:1

上电报警报警E.ECT,没有维修过C9的经验。经过观察发现主板上多了一块小板,于是我就拔掉小板后重新上电,没有报警,切换到PU模式下启动正常,然后切回EXT模式下运行,报警E.Nb4,查看说明书说制动序列错误,没有碰到过,无从下手,感觉主板上的小板有问题,请教各位前辈有没有类似的维修经验,不胜感激。
13-08-26 12:19
上图,帮你看看。ECTE吧。遇见很多的。估计是小板子有短路了。
最后修改:2014/5/5 22:49:02
14-05-05 22:47

工控新闻

更多新闻资讯