主题:笔记本电脑连接OMRON CPM2A plc,连接不上
点击:2037 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
筱霄
我的笔记本电脑连接OMRON CPM2A plc,连接不上,RS232转USB串口线和RS232数据线都没问题,想问一下是不是系统的问题,我电脑WIN7,是不是不兼容?
最后修改:
2013/8/26 8:47:59
13-08-25 21:03
1楼
编辑
引用
管理
筱霄
RS232连接: pc(孔),plc(针): 2——2;3——3;pc5——plc9; Plc4、5短接。这个没问题吧
13-08-25 21:22
2楼
编辑
引用
管理
guai_0322
装了WIN7专用的USB-232的驱动了吗
13-08-25 22:29
3楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
不支持WIN7系统,我试过用USB转232再接编程线不行,不要USB转232的线,直接接到电脑的串口,即使是WIN7系统也能连接得上
13-08-26 08:21
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用CQM1-CIF02连接一下对应的编程口试试;
13-08-26 11:43
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
软件 电缆正确没什么特殊的
WIN7系统不好说
XP的很简单
13-08-26 13:10
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
首先,欧姆龙编程软件要支持WIN7,然后USB转232的线没问题才行,建议用xp吧
13-08-26 17:49
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
筱霄
在 2013/8/25 21:22:50 发言
【内容省略】
线不对,起码pc4-6,7-8短接。
13-08-26 20:18
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
用xp吧
13-08-26 23:28
9楼
编辑
引用
管理
dlhdf8767
如果是64位的win7,请下载最新4.27版,32位则和系统没有关系。