登录
首页 更多往期体验论坛 eView人机界面体验
回帖 发帖
正文

主题:触摸屏的按钮设置求助

点击:1761 回复:5

一台步科ET070屏,一台西门子CPU224XP的PLC。 使用购买屏时一起购买的西门子200和ET070专用的通讯线。初次使用触摸屏,试验的程序是一简单的电机星三角降压控制程序
附件 QQ截图20130820205809.jpg
,在触摸屏上设置一控制画面
附件 QQ图片20130820210535.jpg
现在的情况是:
1、从电脑编写的程序都可以写到触摸屏和PLC中;
2、通过实体按钮启动后,触摸屏中设置的状态指示灯的亮灭能反应PLC的实际输出状态;
3、通过触摸屏中设置的启动与停止按钮却操作不了PLC的输出元件的输出与断开。
启动I0.0与停止I0.1按钮的实际设置如下:
附件 QQ截图20130820205932.jpg
附件 QQ截图20130820210612.jpg
13-08-25 11:20
输入点不接受这样的输入,把I0.0换成M0.0就好了。
13-08-25 13:03

引用 guai_0322 在 2013/8/25 13:03:45 发言【内容省略】

这也正想问这个,不接受IB,怎么还设置IB,是有条件的吗?
附件 未命名1.jpg
13-08-25 14:21
触摸屏软件开关只接受PLC内部继电器。
13-08-26 19:59
同意楼上说法,PLC只接受内部变量数据,I0.0改为M/V就可以了
13-09-23 21:57
I0.0读取的是外部实时信号
14-12-12 00:10

工控新闻

更多新闻资讯