登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于字符串传送的疑问

点击:1007 回复:4

我负责的机器用FX3U的PLC,通过触摸屏输入1234567RTE到D7000,然后用$MOV  D7000  D7300,再$MOV  D7300  D6910,D6910显示给触摸屏,屏上面显示了1234567RTE,然后把字符串改成1234567R,再激活这两个传送,屏上面的字符串无变化,还是1234567RTE,我把$MOV改成BMOV就变成1234567R。
用的是BMOV  D7000  D7300 K10,BMOV  D7300  D6910  K10
不知道为什么用$MOV就不行,书上没有提到BMOV可以传送字符串啊???
13-08-24 23:40
$mov需要字符串尾部有00H作为结束的
13-08-25 00:29

引用 gzg_00 在 2013/8/25 0:29:13 发言【内容省略】

字符串从触摸屏上面输入的,我想了想,您能讲得具体点吗?
13-08-25 15:25

引用 lujianmei12 在 2013/8/25 15:25:35 发言【内容省略】

看手册吧,那最详细
13-08-25 17:02
现在3U的书籍买不到,网上也没有,
公司的包装,跟3U放在一起的说明书就那么4、5页,没有讲指令的。
所以现在摸着石头过河。
最后修改:2013/8/25 18:22:54
13-08-25 18:22

工控新闻