主题:请教各位师傅 高压计量怎么计算电度数
点击:2476 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
939020442
请教各位师傅 高压计量怎么计算电度数 比方 六千付高压 电流互感器是75比5 电压互感器是100比5 跑了50个字 应该是多少度电 谢谢赐教
最后修改:
2013/8/21 8:44:24
13-08-21 01:10
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
75/5*100/5*50
13-08-21 13:51
2楼
编辑
引用
管理
nokia8041
电流变比*电压变比*50,电压变比应该是6000/100。
13-08-26 15:01
3楼
编辑
引用
管理
laozhou123
我也觉得电压互感器不对变比
13-08-26 16:56
4楼
编辑
引用
管理
939020442
谢谢师傅
13-08-26 21:04
5楼
编辑
引用
管理
qinhya
电压标准是100V,电流是5A
13-08-27 08:55