主题:欧瑞E1000-0007S2变频器求助
点击:875 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
2209585728
再修一台欧瑞E1000-0007S2变频器逆变模块损坏,,拆除模块后上直流电,面板显示正常,不报故障,FWD灯闪烁不停,RUN 键失效,检查了频率给定方式,是设为键盘的,为什么还是不能运行?
13-08-19 15:20
1楼
编辑
引用
管理
2209585728
我刚才用端子启动能行,有可能是RUN键坏了,给不了运行信号嘛?
13-08-19 16:09
2楼
编辑
引用
管理
mong642352
那还等啥,直接拆下来,刮一刮就行了。
13-08-19 17:29
3楼
编辑
引用
管理
makou
频率给定方式,是设为键盘.运行给定方式呢?
13-08-19 20:45
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
0.75KW 220V,全新的几百元一台就有了;
13-08-20 10:12
5楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
又一个烂尾楼。。。
13-12-12 21:31
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
换上逆变模块在试试看。
13-12-15 14:16
7楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
遇到过一个欧瑞的类似故障,恢复出厂设置后,故障消失。
13-12-19 13:50
8楼
编辑
引用
管理
921459633
参数问题吧
14-01-20 10:58
9楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
FWD灯闪,面板启动不了,但确实参数已经设置为面板启动了,这种情况,可能是F208“端子2线/3线控制方式”选择错误造成的,这里要设置F208=0。
最后修改:
2014/3/26 9:48:11