主题:台达变频器一体化模块整流部分坏能否用分立元件替代
点击:832 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
dw412400
一台台达VFD-M迷你型变频器因误接380V电源将一体化模块整流部分烧坏,问一下能否用分立元件替代?
13-08-18 16:57
1楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
如果只是整流部分坏了,可以外加整流桥修复,要把模块的电源输入脚和P+ P-脚断开
13-08-19 08:17
2楼
编辑
引用
管理
bd5iw
既然摸清了电路 应该没问题的
13-08-19 15:54
3楼
编辑
引用
管理
dw412400
谢谢哈,我试一下
13-08-19 17:26
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
可以用分立元件代替放心使用,如功率小用电磁炉整流全桥就可以也便于安装。
13-08-19 21:04
5楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
台达M系列基本不可能这样改,体积决定了外加的零件没位置安装
13-08-20 06:02
6楼
编辑
引用
管理
jacksonwlh
可以,但没有空间吧
13-08-20 23:30