开始上电无反应 查了是整流模块烧了 换上后就OK 了 显示正常 但是手头上没有负载 就也没测试带负载运行 这个是我疏忽了
交给用户 用户反映 不行啊 只能工频运行 又返回给我
我就找来东西带负荷运行了 接灯泡是没有问题的 远控和就地启动 运行都很正常 但是功率太小 怕试不出来
找了个几KW的电机来试 这个变频器30KW的功率 变频器参数没有修改
发现电机也可以运行 变频器是手动就地启动 无法测试远控 380V动力电
用户说就地水泵不动 手动设置到40HZ也不动 我想不会是他接错线了吧?????
变频器应该没有问题了 不解啊?