开始上电无反应    查了是整流模块烧了   换上后就OK 了    显示正常   但是手头上没有负载   就也没测试带负载运行    这个是我疏忽了
交给用户   用户反映     不行啊  只能工频运行   又返回给我
我就找来东西带负荷运行了     接灯泡是没有问题的  远控和就地启动 运行都很正常  但是功率太小  怕试不出来
找了个几KW的电机来试    这个变频器30KW的功率    变频器参数没有修改
发现电机也可以运行   变频器是手动就地启动    无法测试远控  380V动力电
用户说就地水泵不动  手动设置到40HZ也不动   我想不会是他接错线了吧?????
变频器应该没有问题了   不解啊?
13-08-16 23:35
呵呵;维修后如果不带负载测试就交付的话,要不就你对自己的水平很有信心,要不就心惊胆颤的等着客户带回去装机试验,如果一二次都不行了,我想以后这客户是不太可能会第三次找你维修了;
13-08-17 10:00
前段时间修施耐德的变频器,来回修了3次,操作面板显示不清楚,也不敢调整参数,无法试机。还好是老客户,备用机。
13-08-17 10:24
去现场看吧
13-08-17 11:29
如果测试都正常了,应该是客户接线有问题,这种情况我是经常遇到,有些客户为了省点钱,就不请电工,自己操作,就会出现,上述情况,其实也给各位宽宽心,丢失克服、户是常有的事,不是说你给他修得好,就可以改变的事实,有些客户即便是给他搞杂一回两会,他也不会有太大意见,有些客户,即便是你给他修得一下用10年都没坏,他下次也不一定来你那里修。所以不要把那事当回事,高手也有失手的时候。
13-08-17 12:17

引用 mong642352 在 2013/8/17 12:17:32 发言【内容省略】

心态好!!表情
13-08-17 17:09
ZCMY版主的女儿真可爱啊!呵呵。你们都是高手啊,我修海利普的变频器足足修了三个月,总算开关电源不过载保护了,带了个小电机转了转,还行。但我还是没有敢给客户,我是自己摸索着修的。要是这种进度,要是单干的话,我不得饿死啊。
13-08-17 20:44
维修不好做!涉及的东西太多了!
13-08-17 22:17
变频器接线还是比较简单的
一般电工叶不会接错的
13-08-18 08:36
这活不好干价钱还不能收太高
13-08-18 20:20