主题:明电舍变频故障求助
点击:693 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhang91991
本公司多台明电舍变频器(型号:THYFREC-VT230S),采用恒转矩V/F控制时,空载能正常启动马达,但带负载时马达左右摆动不能正常启动运行,且电流很大,十几秒钟后显示恒速运行时过流的代码;求助该如何解决。望各位大师能给予指点迷津!谢谢!!!
13-08-16 16:05
1楼
编辑
引用
管理
2207829667
驱动电路部分坏了。
13-08-16 21:42
2楼
编辑
引用
管理
2562485184
将参数复制过来
13-08-17 01:36
3楼
编辑
引用
管理
zhang91991
引用
2207829667
在 2013/8/16 21:42:51 发言
【内容省略】
可是空载可以启动运行马达呀
13-08-17 14:19
4楼
编辑
引用
管理
zhang91991
引用
2562485184
在 2013/8/17 1:36:11 发言
【内容省略】
是从好的变频器上复制拷贝吗?
13-08-17 14:20
5楼
编辑
引用
管理
zhang91991
引用
2562485184
在 2013/8/17 1:36:11 发言
【内容省略】
从好的复制过来还是不行,电流很大频率也上不去只到8赫兹左右波动。
13-08-23 11:51
6楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
试着降低转矩提升幅度试试。。