主题:A788J要短接哪几个脚,康沃G3变频器电流检测异常报警维修

点击:4232 回复:2

在修一台康沃G3 3.7KW变频器,模块已炸坏,但拆下模块后,上电就跳Er. 17 (电流检测错误),电路中是用A788J作检测光耦,请问要怎么样屏蔽掉报警,想屏蔽掉报警修驱动电路,请问如何解决?谢谢
最后修改:2013/8/16 12:52:41
13-08-16 12:09
把1,2脚直接短接看看,还有电流检测的电阻,看看有没有坏的
13-08-16 12:59
已找到方法,从U V相输出端分别引出一条线,接到U V   相的上桥驱动负极,这样说屏蔽了ER17电流检测错误信号
13-08-16 14:57