主题:QD75P4定位
点击:350 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
3853222
请问一下QD75P4缓冲存储器中有一个(M代码ON信号输出时序 0=WITH模式 1=AFTER模式)的两种模式是什么意思?
13-08-16 10:51
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
WITH在开始这步定位时就输出代码
AFTER是这步定位完成后输出代码
13-08-16 21:48
2楼
编辑
引用
管理
3853222
你好!
M代码是图中画圈的这个吗?谢谢!
13-08-17 12:01
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个是M代码
最后修改:
2013/8/17 21:20:00
13-08-17 21:19
4楼
编辑
引用
管理
3853222
哦,原来是它,我看了好多编的程序包里这里都没有填任何数字,我还已为M代码是我上图画圈的地方呢,非常感谢!
另外,下图是手册中的程序为什么驱动不了?