登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:为什么VACON CX 400V 7.5KW变频器直流回路不用充电电阻和充电接触器?

点击:1100 回复:8

整流桥、逆变桥和制动管都封装在一个模块里。电路板上看,整流输出直接加在滤波电容2端。
是因为电容量选择得足够小,或者整流桥容量选择得足够大么?
最后修改:2013/8/13 20:21:36
13-08-13 20:20
接触器不一定有,但充电电阻应该有,有些进口变频用的电阻外形不象电阻,再查查
13-08-13 20:39
确实没有充电电阻,我在电路板上跟着导线看过,模块整流正负输出直接通滤波电容。机器中有2个大点的继电器,是用来切断输入3相交流电源的2相的。
13-08-13 20:55
模块型号是什么。也许直接封装在模块里了
13-08-14 16:31
模块里有个电阻,是感温电阻。
分析了下,整流桥正负输出确实是直接和l滤波电容正负连接的。不过,在三相交流电源输入端却有个电阻是串联进去的,然后用继电器触点延时控制短接。有意思。
三相交流经过电抗器后,其中一相直接送给整流桥输入端,另2相的一相过继电器的常开后送给整流桥输入端,最后一相,串接一个电阻后送给整流桥输入端,同时,这个电阻2端并接另一个继电器常开触点,然后这2个继电器的线圈是并在一起的。
这样,开始上电后,整流桥只接入2相,而且,其中一相还串联一个电阻,所以,此时的充电电流可能并不大。经过几秒钟的延时后,2个继电器吸合,三相电源完全接入,变频器全部投入运行。
这也是一种充电控制电路。
最后修改:2013/8/14 19:08:24
13-08-14 18:35
充电电阻应该有,是长方形的片状陶瓷基板的功率电阻白色基板,黑色的涂层。两个并联。
13-08-17 19:27
只要能达到刚上电时电流较小,等一会再恢复正常的目的就行,但加充电电阻应该是比较经济的
13-08-17 19:44

引用 jyj20109 在 2013/8/17 19:27:26 发言【内容省略】

是的。
13-08-17 20:25
vacon就是这样de
23-11-15 06:37

工控新闻