主题:三菱S540E变频器冷却风扇不转?
点击:564 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
popmusic
?手中的三菱变频器冷却风扇不转了,面板提示FN风扇故障,参数已经设定成变频器上电风扇就转,风扇已经单独通电测试,没问题,可以转。
初步查,应该的变频器的驱动板没输出24V给冷却风扇,手里也没驱动板的电路图,不知道哪个件坏了,大家有没有碰到过,风扇不转是板子上什么件坏了,板子上有保险吗?24V怎么变出来的?
谢谢大家
13-08-11 02:02
1楼
编辑
引用
管理
狂歌乱舞
http://m.gkong.com/bbs/359395.ashx
我上传过
13-08-11 10:13
2楼
编辑
引用
管理
popmusic
谢谢
13-08-11 21:45