plc西门子s7-200使用2个模拟量模块输入模块和一个EM232模拟量输出模块,5、6个模拟量,怎么表示才能知道是指定的模拟模块,是AIW 002,第二个模拟模块是AIW 102吗??急求关于模拟输入输出的指导~~
13-08-08 16:15
应该是AIW0,AIW2,AIW4,AIW6的顺序排吧?
13-08-08 16:49
同意楼上的看法
13-08-08 17:03
编程时可不考虑模块通道地址,用中间变量!下载时先读取PLC信息,其中就有模块的通道地址参数,然后把中间变量连接到相应的外部地址即可!
13-08-08 20:38
200是固定的编址:按照模块前后顺序,通道上下顺序依次是:模入:AIW0 AIW2 AIW4....模出:AOW0 AOW4....
13-08-09 11:38
对  就是这样 但是输出应该是AQ吧
最后修改:2013/8/9 13:30:09
13-08-09 13:28
使用2个模拟量模块输入模块和一个EM232模拟量;
输入:AIW0 2 4 6 。。。
EM232对应AQW0 AQW2
13-08-09 14:18