主题:西门子梯形图控制

点击:896 回复:14

十个光电开关控制十个线圈,十个开关全部开启,但是第一个线圈有电时,其他九个必须断开。原理是按顺序控制的,楼主小弟急需解决,谢谢你们了
13-08-06 20:57
把第一个的常开全串到哪9个里去 也可以用置位和复位来呀 你都说这么清楚了撒
13-08-06 21:36
1楼说的办法就行,这个很容易的
13-08-06 21:46
楼主那样第一个线圈没有电了,其他九个就会同时一起吸合,你最好做一梯形图给我看看,小弟谢谢你啦,求求你了
13-08-06 23:03
附件
9个太多了懒的画,你看得懂就行了
13-08-07 08:05
4楼的可行
13-08-07 17:06
楼主如果I0.0断开其他三个就全部吸合这不是我想要的结果,我要的是每次只能吸一个,这个怎么编写啊,求楼主帮帮我,小弟急需谢谢
13-08-07 21:29
谁告诉你I0.0断开其他全部吸合?仔细看图,Q0.1只有在I0.0不吸合并且I0.1吸合的情况下才导通
13-08-08 08:02
楼主的意思是:十个光电开关控制十个线圈,十个开关全部开启,但是第一个线圈有电时,其他九个必须断开,第一个失电时其他九个顺序吸合????
13-08-08 08:41
是的,楼主怎么编写的
13-08-08 11:14