主题:变频器缺相,少w相。测量触发w上半相动态没有0.02v。
点击:459 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
bhcsyf
经过测量,cup信号到pc923的2 3脚有信号。切6脚用交流挡测量有10v+ 和其余2相 ,同位置值一样。怀疑6脚以后电路,拆下元件测量电路没有断路,换上新的元器件。触发依然没有值。电路图和咸老师书上的一样,6脚出来接一电阻47,在接两个三极管。 此pc923发热。两者肯定关联。求解谢谢
13-08-05 18:40
1楼
编辑
引用
管理
bhcsyf
在线等
13-08-05 18:41
2楼
编辑
引用
管理
迪克889
等神马?
既然如此,不如和另一相调换对管,看看能恢复不?