主题:0.75KW杂牌子变频器,测量输出相电压在150——220v之间跳动,两两之间都是。
点击:968 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
nxhehyy
但是测量N与u v w 电压很稳是什么情况求解
13-07-28 18:13
1楼
编辑
引用
管理
panchunhu
最大的可能是你用错了表吧,变频器的输出不是随便找个万用表来就能准确测量的.
13-07-28 18:29
2楼
编辑
引用
管理
guai_0322
引用
panchunhu
在 2013/7/28 18:29:13 发言
【内容省略】
一般不能用万用表测量变频器输出端
13-07-28 20:49
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
请用真有效值的表
13-07-28 22:09
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
变频器输出不是正弦交流电,一般的万用表是测不准的。
13-07-28 22:09
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
变频器输出不是正弦交流电,一般的万用表是测不准的
13-07-28 23:14
6楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
还真不能随便找个表丟检测输出电压!
13-07-28 23:15
7楼
编辑
引用
管理
竹叶三
还真不能随便找个表丟检测输出电压
13-07-29 12:51
8楼
编辑
引用
管理
viptda2005
变频器输出端的电压,一般我们常用的表就别去测了,没有意义
13-07-29 17:47
9楼
编辑
引用
管理
nxhehyy
谢谢大家的回复。我用的表是F15B,用了小半年了啊。问题让我稀里糊涂的解决了。