主题:三个按钮互锁的问题

点击:1448 回复:12


附件
人机界面有这样三种型号选择 如果用台达自带宏互锁 在选择时候非常迟钝 按了半天才反应 因为需要读取宏

如果在PLC中用程序实现这三个选型按钮互锁 程序应该怎么写?

选择其中一种型号出现的画面如下
附件
最后修改:2013/7/22 14:03:05
13-07-22 14:02
在PLC里将三个信号互锁不就完了。
13-07-22 14:38
可以在人机里面选择触控受位控制
13-07-22 16:55
如果对互锁要求高的话,还是放在PLC上进行互锁!
13-07-22 17:38
为什么不在PLC里进行?
13-07-22 18:22
PLC互锁靠谱。
13-07-22 22:25
要达到这样的效果 应该是实现不了的 你可以放上程序。
13-07-23 11:18
人机宏执行速度太慢、
13-07-23 11:19
上个简单程序试试你就知道 似乎是实现不了的、
13-07-23 11:19

引用 124679069 在 2013/7/23 11:19:41 发言【内容省略】

这个不难,直接用一个地址记下开关的状态,比如,按下第一个,就记下为1,按下第二个就记为2,按下第三个,就记为3,而后通过数据比较,实现互锁是不是很容易呢?人机上根据数据的不同,显示你要的内容!
13-07-23 14:10

上一页下一页