登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教斯奈德atv61变频器怎么设恒转矩
点击:1811 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
z_dc1979
我手头有一台atv61.132kw变频器,启动力矩小,带不动负载,想设成恒转矩,请求帮忙。
13-07-20 14:32
1楼
编辑
引用
管理
xiongfeng3000
drc->CTT->设置成第一个UUC(开环电压矢量)
然后再根据电机铭牌做一下电机参数设置,再做一下电机自整定
13-07-20 18:03
2楼
编辑
引用
管理
xiongfeng3000
另外,如果启动转矩还不够,增加定子压降补偿,(详见施耐德编程手册的第67页)
drc->UFR->这个值默认是100,把它往上调,最高到200
13-07-20 18:09
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不是选控制方式的的事,电机在额定转速以内,本身就具备恒转矩驱动的能力,如果带不动负载,那是负载太重或者是电机出问题了。需要找问题的故障原因,再做处理,而不是盲目的提升控制转矩。
13-07-21 09:29
4楼
编辑
引用
管理
xiongfeng3000
ATV61默认的控制模式是U2/F控制模式,这种模式下,启动转矩会较小,所以要把它设置成矢量控制,才能在低频时得到较大的转矩。
另外,如果负载超重不是很多,可以给予转矩补偿试试,因为启动时的负载是最大的,如果能转起来,基本就OK了。
-----个人见解
13-07-21 11:03
5楼
编辑
引用
管理
z_dc1979
我再把现象说一下,这个变频是用在抽油机上的,当频率小时,电动机转不动,电动机处于抖动状态,把频率调大后就能正常启动。
13-07-21 12:52
6楼
编辑
引用
管理
xiongfeng3000
就是低频时转矩不够啊,你试试上面我说的方法看看。
另外,变频器此时是不是显示CLI (电流限幅)
此种情况,还可以将电流限幅可以调大一点试试。
13-07-21 16:41
7楼
编辑
引用
管理
z_dc1979
我试过了,好用,谢谢xiaofeng和版主的支持。
13-07-22 17:56
工控新闻
宇树2025年实际人形机器人出货量超过智元,排名第一
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
世强硬创再获大普技术认可,荣获“最佳市场推广代理商”
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
探访施耐德电气武汉工厂:何以能入围全球唯三的“人才灯塔工厂”
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
工业应用再提速,特斯拉计划在奥斯汀工厂培育 Optimus 机器人实操能力
更多新闻资讯