主题:五地控制一台电机启动停止
点击:1468 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
在五个不同的地方,用五个开关控制同一台电机启动、停止,任意一个开关通断,电机都能开停。下图为松下PLC指令的梯形图,三菱PLC有相同指令的梯形图吗?
最后修改:
2013/7/18 17:13:26
13-07-18 17:12
1楼
编辑
引用
管理
aoling888
13-07-18 18:24
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
上位楼主的不能达到要求,如X000合上(ON)其余的的断开(OFF),Y000输出,再合上X001,Y000没能断开(OFF).
13-07-19 10:18
3楼
编辑
引用
管理
aoling888
最后修改:
2013/7/19 12:23:50
13-07-19 12:19
4楼
编辑
引用
管理
405605679
新手试试!!
ld m8000 sum k2x0 k1 m0
ld m0 kut y0
13-07-19 12:36
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
很好欧姆龙的又如何?
13-07-19 16:23
6楼
编辑
引用
管理
405605679
唉,知识面不广,只会三0
13-07-19 17:05
7楼
编辑
引用
管理
574182676
看这个行不
13-07-19 22:03
8楼
编辑
引用
管理
lliu1978
在五个不同的地方,用五个开关控制同一台电机启动、停止,任意一个开关通断,电机都能开停。
这样会搞死人的!楼主注意安全呀!
13-07-20 09:05
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个最简单的就是:启动的五地按钮是“或”的关系。即有一个为“1”,就为“1”;停止的五地按钮是逻辑“与”的关系,即任意一地为“1”,就激活停机命令OFF1;
或者五地的ON/OFF1五选一,选择谁,谁就获得了操作权。若需要改变授权,要有五选一的转换信号。
最后修改:
2013/7/21 8:24:58
13-07-21 08:23