登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:富士变频器频率上不去是什么问题啊

点击:3186 回复:10

一台55KW的变频器 面板给定20HZ后 频率只能停在2到3HZ,电流大概20到30A之间 电压27V左右,负载率波动很大,变频器初始化后,重新设置参数还是不行,电机负载没问题,将主板,电源基板跟换后还是不正常,变频器空载正常,输出平衡,不知道是什么问题,头痛,想请教一下大家
13-07-18 12:42
有速度反馈装置吗?
13-07-18 14:23
没有啊 就面板控制 频率无法上升啊
13-07-18 14:35
别的功能正常吗?
13-07-18 16:02
变频器没坏吧?没有设定上限频率太小吧?
13-07-18 17:05
恢复出厂值都不行,不会是参数设置问题,可能主板坏了
13-07-18 21:20
电机参数比如电机的极对数设置是否正确?
13-07-19 05:59
百分百
六路驱动或电流,电压,检测有问题……
13-07-19 07:50
电机上有没有制动器之类的包闸装置,我遇到过富士变频器这种情况,是包闸没有动作,而变频器不显示过电流,只是频率停在某一数值。处理好包闸就正常了。你那情况是不是也是这种。
13-07-19 20:22
不接负载,单运行变频器试一下。
13-07-20 08:56

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯