主题:变频器采用矢量控制题对电机的电流和转矩控制效果
点击:501 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
fengyuminggg
额定频率为50HZ的电机,变频器采用矢量控制
变频器运行在160HZ时,对电机的电流和转矩控制效果 和在 50HZ以下对电机的电流和转矩控制效果一样吗?
最后修改:
2013/7/18 9:14:53
13-07-18 00:00
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然不一样了。电机在额定点以内,是恒转矩特性;在额定点以上是恒功率特性。这是电机调速的常识。
就拿你的问题,额定转速(50Hz)下,电流可以达到额定电流,而160Hz转速时,转矩分量就要大大衰减的,是非线性的衰减。电机的功率不变。但转矩远达不到额定。
最后修改:
2013/7/18 8:28:26
13-07-18 08:27
2楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
飞车就是造成的!
13-07-18 08:46
3楼
编辑
引用
管理
fengyuminggg
VF控制模式 肯定与 矢量控制模式不一样???
我的意思 是矢量控制模式是不是只在基频以下起作用?? 基频以上就不能正确控制电机了??
13-07-18 23:22
4楼
编辑
引用
管理
nan_shan
看工作场合……有的地方就需要恒功率运行……