主题:急 急 急三相3KW潜水泵 问题
点击:1134 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
509936099
三相3KW潜水泵 相间电阻值平衡 电压平衡 负载时电压也平衡 就是有一相电流偏高 9A 9A 16A 相间电阻平衡应该不是匝间短路 期待高人指点
13-07-17 22:22
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
有问题是肯定的了,测下对地电阻了吗?
13-07-17 22:25
2楼
编辑
引用
管理
509936099
那倒没有 不过带漏电保护的 应该不接地 您还能想出其他可能的原因么
13-07-17 22:41
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
其中一项可能是接地了,用兆欧表测一下。
13-07-18 08:01
4楼
编辑
引用
管理
1152117195
可能轻微砸间。 楼主慢慢细心查查 越不起眼的地方可能越是问题所在。
13-07-18 09:52
5楼
编辑
引用
管理
1152117195
引用
wml0060
在 2013/7/18 8:01:10 发言
【内容省略】
对。用兆欧表,测量绝缘比万用表好。这是可能是突破点。楼主不妨试试。
13-07-18 09:54
6楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
可能轻微砸间,这个电机拆了检修吧
13-07-18 12:29
7楼
编辑
引用
管理
秀空
可能轻微砸间.
13-07-18 12:32
8楼
编辑
引用
管理
qinhya
是不是电线上有一相接地了或是绝缘不好?
13-07-18 15:34
9楼
编辑
引用
管理
laozhou123
电流偏大了,按我的想法是有匝间短路了,或者是下线时碰伤了线圈造成匝间短路了