主题:大神们看看这个能接220吗
点击:1120 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
贾笑阳663724521
请问 西门子440 6SE6400-2UD21-1AA1 1.1KW 的变频器 上面有 L1(L) L2(N) L3 这个 L 和N 是不是就代表可以接入家用220V的交流电 也可以工作 就是功率有可能小点 负载能力下降 我没敢接 怕烧了 一个好贵的
13-07-10 16:49
1楼
编辑
引用
管理
贾笑阳663724521
要是能接的话 输出还是3相的吗? 能否接220的单项电机
13-07-10 16:52
2楼
编辑
引用
管理
1397853000
可以的输出也是3相220V
13-07-10 19:18
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
可以接
标示没有错!
13-07-10 21:43
4楼
编辑
引用
管理
贾笑阳663724521
OK 谢谢了 我正发愁家里没有380V电 这下好了
13-07-10 22:14
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
都在瞎扯;
这是AC380V供电的型号;
1、你接AC220V绝对不会烧毁;
2、你接AC220V绝对不可能带电机运行起来;
13-07-11 10:01
6楼
编辑
引用
管理
4257698
L和N代表变频器的控制电源吧
13-07-11 10:11
7楼
编辑
引用
管理
13931722202
可以接,输出是三相,不能接单相电机至少我没看见过,
13-07-11 10:14
8楼
编辑
引用
管理
350407268
6楼正确吧,L N表示可以短接过来作为驱动器的控制电源。
13-07-11 10:15
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2UD的字母D表示三相380V供电的;
塑料壳上标的L、N不用理会,这个外壳与AC220V是一样的,当购买是单相AC220V供电的型号时按这个标记接;