主题:plc的模拟输出
点击:543 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
295863267
向大侠们请教个基础的问题,因为对plc的模拟输出不怎么理解。
我要让plc输出4v电压是不是只需要向plc的输出寄存器AQW0用传送指令MOVW传送4这个数字就可以了?
13-07-01 09:00
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;数模转换;
如果你用S7-200的,那么0~32000对应0~10V;
如果你需要4V,写入AQW0是:12800;
13-07-01 09:20
2楼
编辑
引用
管理
295863267
哦,懂了,3q。
13-07-01 09:42
3楼
编辑
引用
管理
295863267
请教一下,AQW0是16位的,应该是64000啊怎么是32000呢?
13-07-01 09:47
4楼
编辑
引用
管理
w71412659
还有正负号
13-07-01 10:40
5楼
编辑
引用
管理
295863267
哦,受教了。谢谢
13-07-01 13:16
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
295863267
在 2013/7/1 9:47:57 发言
【内容省略】
直接写入12800就对了;
如果写入-12800,输出就是-4V;
13-07-01 18:21
7楼
编辑
引用
管理
295863267
3q,懂了
13-07-01 21:54
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看来还是有很多需要学习的
13-07-01 22:19