主题:施耐德atv303变频器不能启动

点击:646 回复:2

台达plc与施耐德变频器采用modbus通信,频率写进去了,cmd=h0f也写进去了,变频器不能启动,是哪里的原因,请明白的老师解答,谢谢。
13-06-30 20:40
先用串口测试软件试试,以确定变频器参数设定正确!
在给定地址8501的同时还要给8502赋值! 8501是启停, 8502是频率.
再用PLC来调试!
你也可以先将PLC程式和变频器参数截图到上面来看看,好分析!
13-06-30 22:49
问题解决了,应该先发送cmd=h06,再发送cmd=hf,变频器才能启动。
13-07-02 22:03