登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙PLC中的四则运算带CY位与不带CY位有什么区别
点击:6199 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
欧姆龙PLC中的四则运算带CY位与不带CY位有什么区别?什么时候要用到带CY位运算,什么时候不要用到带CY位运算?
13-06-25 21:33
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-06-25 22:19
2楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
不带符号数值运算,不需要小于0的数值时用CY。
13-06-26 08:39
3楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
CY是个标志位,类似于四则运算里的进位或借位功能。
13-06-26 10:53
4楼
管理
beituojidian
该帖内容不符合相关规定!
13-06-26 11:47
5楼
编辑
引用
管理
陈大围
还是不懂,我知道CY位是进位或借位标志位,但是有些情况下带
CY位进行加法或减法,有些时候又不带,这是为何?
13-07-02 14:08
6楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
这里有个例子是用模拟量控制整流机电流的(OMRON PLC) D200设定值, D202实际值 E1500电流实际值 E1000电流设定值
> D200 D202 -BC E1500 E1000 E1500
P_CY MOV #0 E1500
当设定值大于实际值时,模拟量模块电压升高,整流机的实际电流会相应升高,超过设定电流时运算没问题,当电流长时间没起来时,就会出现问题了,E1500里出现负值,而用作电流数据处理的不认识负值,转变为HCD值时就出错了!加个进位的话,取消负值的影响。
13-07-03 10:13
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
按我的理解是,用有进位加指令,当发生进位时,除了两数相加的和以外,还要再加1(进位的1).
见以下演示.
13-12-23 21:39