主题:为什么变频器老是烧坏整流桥
点击:10006 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
teng818
我们有几台1.5KW的变频器一上电没用多久可能就几十分钟就烧坏了整流桥,电路板上其他元件都没见坏什么,就整流桥那有点烧黑,控制板我们拆下来装到好的机器上就调欠压.请大家帮忙分析下......
13-06-25 10:39
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
机器工作正常吗?
13-06-25 16:39
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个变频器是不是没有考虑上电后的预充电问题呢?还是变频器的直流母线电容器容量太大了?导致上电后直流母线有充电电流短路,烧毁整流元件?
13-06-25 17:20
3楼
编辑
引用
管理
djljcl
可能是谐波,变频器太多会照成谐波太大。做谐波治理。
13-06-25 20:56
4楼
编辑
引用
管理
helpone
做很好,很烦广告帖,支持。
13-06-26 16:14
5楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
表面看上去变频器是个很先进的设备,但用起来也是问题挺多的,各种干扰都要考虑进去。
13-06-27 09:42
6楼
编辑
引用
管理
登极科变频器
截个图片给你分析下
13-06-27 22:27
7楼
编辑
引用
管理
郭自动
在输入端接入限流滤波电抗器可以有效预防桥的损坏。
13-06-28 09:08
8楼
编辑
引用
管理
kronwang
同意这个分析
13-06-29 13:58
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
kdrjl
在 2013/6/25 17:20:47 发言
【内容省略】
说的有道理