登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:16平方铝线能承受最大的电流是多少?有那位师傅试过吗?

点击:47910 回复:10

我一个朋友4年前拉了三相四线进一个小厂,当时只有两台7.5KW的电机,外加一些照明也就40安电流这样,我当年为了成本考虑,只用16平方铝线,可到了今年他双增加了两台7.5KW的电机!正常使用时,我量了一下电流增加到了67安左右,线温度38度这样,从变压器到厂有800多米,电压降和起动电流的增加,不知道还能用多久!有那位师傅试过最大电流吗?谢谢啦。
13-06-21 22:36
上百度看看
13-06-22 09:41
1、16平方线铝线承载多大电流80A2、16平方线铜线承载多大电流100A380V电动机每KW2A660V电动机每KW1.2A3000V电动机4KW1A6000V电动机2KW1A导线截面积与载流量的一般计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
13-06-22 09:52
楼上正解!表情
13-06-22 17:18
正常是按照4到5个电流算。
13-06-23 11:53
一平方3-5个电流
13-06-23 18:58
2楼解释的很详细,很全面。
13-06-24 17:18
16平方毫米的铝线载流80A,16平方毫米的铜线载流约114A.
13-12-16 21:42
上面的难道都没看800米的线路 800米的压降都没算就乱答....
13-12-16 23:13
距离这么远30个千瓦最少也要25平方啊 35平方也不过分.作为一间厂房并不是只有4台电机的..
13-12-16 23:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯