登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:请教大家个问题:这会烧坏这两个变频器吗?

点击:1068 回复:11

家里没有三相电,于是找了个220V电源的变频器,调到50HZ,三相输出接在380V电源的变频器上 你们说这会烧坏这两个变频器吗?
最后修改:2013/6/24 9:04:55
13-06-21 21:20
应该不会,不过从来没有做过。你不是需要3相380VAC,50HZ的吗,直接用第一个220V电源的变频器就可以了吗。有必要用第二个吗,感觉这样做是脱了裤子放屁,多此一举。
13-06-21 21:41
1楼说的对!
13-06-21 22:09
你整个380/220V的变压器倒着接,就得到380V电源了。这个可以带小功率变频器没问题。
13-06-21 22:11
是这样的 我这样是想调试第二台变频器参数 调好了 直接拿到现场安装。
13-06-22 00:38
倒着接也只有两相380 没有三相380v。
13-06-22 00:40
屏蔽掉缺相保护。再说如果只是调参数,220V接380V变频器,只是调整参数没问题的,就是运行不了。
13-06-22 12:21
参数现场调就行,一下子。
13-06-22 12:51
这个想法独特啊,
13-06-22 14:44
没这样做过,估计不行,再说220变频器也只能输出3相220AC,不能输出3相380AC。
13-06-22 20:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯