主题:一台变频器带两台电机的变频器选型
点击:4131 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zhyo720211
有哪位高手知道当一台变频器带两台电机时,变频器的选型和单台变频器带单台电机有什么不同吗?
谢谢了!
送给大家一首挺气势的歌![flash=500,350]http://lhlyk.go1.icpcn.com/flash/jingzhongbaoguo.swf[/flash]
最后修改:
2005-4-12 10:25:46
05-04-12 10:24
1楼
编辑
引用
管理
diyong
两台电机共一台变频器,必要的条件是变频器的容量要大于两台电机容量相加,另外是只能工作在V/F控制方式。别的也没什么特别的了。
另,这首歌真的不错!
05-04-12 12:24
2楼
编辑
引用
管理
shzsp
如果两台电机是同一负载类型且功率一样的话,可以采用矢量控制模式,如行车大车2台驱动电机2.2KW,变频器选5.5KW,我在广州白云机场工程中用过.
05-04-12 13:01
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2台电机的频率是一样的,变频器的功率比2台电机的功率之和要大一些;
3KW2台电机用7.5KW的变频器;
05-04-12 14:21
4楼
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
要注意一点,如果是一台变频器带两台电机,变频器内部的热继电器保护动作设置选项
就要设置为不起作用!
05-04-12 16:47
5楼
编辑
引用
管理
zhyo720211
05-04-13 11:18
6楼
编辑
引用
管理
蠢得死
也许你还应该说一下是控制什么负载的哈,如果是抽水类似的话,可以用同容量的变频器一拖二呀,那样就只需变频器和两台电机的的功率相等就可以了
呵呵!
05-04-13 14:20
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
呵呵。说得都很不错。看来这里的侠客们都很厉害。欣慰!
05-04-13 20:19
8楼
编辑
引用
管理
ye_w
我曾做过160KW的变频器控制两台75KW的电机,不过我并不建议用户这样做。
05-04-13 20:44
9楼
编辑
引用
管理
huamao1
一台变频器带两台电机如何接线?两台电机同时处于变频状态吗??
05-04-14 12:06
上一页