主题:这种电路结果怎样?
点击:1098 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
知道一点
此梯形图怎样工作?
000.00 000.03
100.00 100.05
如果是继电器输出,100.00 什么结果?
13-06-13 11:24
1楼
编辑
引用
管理
酸葡萄
输入位不能用于控制位状态的指令
最后修改:
2013/6/16 0:35:02
13-06-13 21:38
2楼
编辑
引用
管理
酸葡萄
如说的有错误,楼下的指正并补上.
13-06-13 21:40
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
不知道楼主要干什么,测试OMRON的PLC质量吗
13-06-13 22:48
4楼
编辑
引用
管理
jiesiliu10
测试继电器输出寿命?
13-06-14 17:28
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
酸葡萄
在 2013/6/13 21:38:29 发言
【内容省略】
本来要给你加分,现在修改了,对不对?请把程序模拟一下就知道了。
记得你描述整个工作工程:0.00 on,100.00输出100次,间隔0.1s,0.03震荡,一个扫描周期通,一个扫描周期断(错了-以0.1s为周期),继电器空载几百万次(没查到原始资料,几百万次太少了,早期CxxP的是5千万次,也许这是现在机器使不住的原因之一)
你现在的结论,可能代表大多数的看法,这也是我曾提出:输入通过设置变输出使用,为什么这样用,其中之一,版权问题,在就是增加解读难度......
此截图能说明:输入可以用指令控制状态。
13-06-17 10:02
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
请不要简单提问:0.03 off 100.01 为什么on
肯定有原因。
最后修改:
2013/6/17 10:08:11
13-06-17 10:05
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
另一使用特例
看看截然不同的输出结果
充分利用,程序还加什么密。
13-06-17 10:19
8楼
编辑
引用
管理
aiseny
我觉得你上的图有误 你肯定是编写好程序后没编译
我是新手 说错了莫怪
13-06-28 16:00
9楼
编辑
引用
管理
aiseny
你不是在监视模式,可能是在编程模式
13-06-28 16:11